    + امير 
    با سلام وخسته نباشيد
    من در منزل يه بخاري دارم که گاز co رو خارج نميکنه به محض اينکه پنجره يا درب رو باز ميکنم خارج ميشه خونه بصورت آپارتماني که لوله بخاري از ديوار کنار پنجره خارج شده اگه راه حلي داريد به من کمک کنيد خيلي متشکرم
    پاسخ

    با سلام دوست عزيزدودكش منزل شما به صورت فشار معكوس عمل ميكندفشار معكوس دودكش چند دليل ميتواند داشته باشداما با توجه به توضيح شما درمورد دودكش كه از ديوار بيرون رفته مهمترين دليل سرد شدن دود در مسير دودكش بيروني است بنابر اين جهت رفع فشار معكوس ابتدا به دنبال خروجي اضافي هوا از منزل باشيد محلهايي مانند دريچه هاي باز كانال كولر ، هواكشهاي بزرگ تهويه و ... كه بايد مسدود شوند.در مرحله دوم قسمتي از دودكش كه بيرون از ساختمان است مطايق مقررات ملي ساختمان بايد از جنس عايق باشد لذا به كمك پشم شيشه ان قسمت را عايق كنيد . سوم ارتفاع قست بليروني را افزايش دهيداميد وارم بتوانيد مشكل را حل كنيد با تشكر